Citation : hotz 

Bonjour, et bienvenue A.A.C
20 bars, tu dis ? Ca fait environ 35°C en condensation ça ? Le soufflage des unités intérieurs doit se situer vers 30°C... C'est pas un peu faible ? 


Il dit que c'est le minimum (voyons HOTZ) , bref
AAC j'aimerais que tu detail un peu plus ton explication sur le controle de charge correct sur un VRV , car controler la surchauffe avec un thermometre ,et du detail pas trop ou tu controle ta surchauffe .
Vu que suivant les model de VRV ou inverter la regule est c'est PRESSION/Temperature aspiration , et comme sur les inverter , les UI ont un detendeur forcement il regule le debit dans chaque evap, et apres y as la surchauffe de 5 à 7 °c puius la surchauffe a l'aspiration qui est au moins de 15°K.

alors, je peut me tromper , mais j'aimerais bien que tu detail un peu .

Merçi a+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.