Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » calcul avec thermometre
Posté : 13-02-2009 00:39
Salut,
La PAC régule la température d'eau dans l'échangeur entre 48 et 52°C. Vérifies sur le combiné d'ambiance en déplaçant le curseur sur "EAU" que tu te trouves dans cette fourchette (si c'est le cas, ça marche).
Si tu veux aller plus loin dans la compréhension du bordel, il y a un petit connecteur orange sur la droite, selon que les bornes soient libres (application 1)ou shuntées par un fil(application 2), ou shuntés par une résistances de 4,7 kOhms(application 3), ça va définir la loi de régulation préprogrammée.
Voici un extrait de la doc AIRMAT qui reprend dans le même ordre les conditions de fonctionnement :
APPLICATION 1/ Régulation sur vanne 3 voies, application plancher chauffant :
Cette application permet à la régulation MaxxControl de réguler sur une vanne trois voies, en limitant
la température de départ en chaud à 45°C, et en rafraîchissement à 19°C.
En mode chaud :
Lorsque la température de départ atteint la limite de 45°C, la vanne se ferme complètement pour
éviter de monter trop haut en température. La vanne régule suivant une loi d’eau qui permet d’ajuster
au mieux la température de départ en fonction de la température extérieure. La température ambiante
est là pour optimiser l’installation, en tenant compte de l’inertie de la maison ainsi que des différents
apports éventuels.
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode)
Lorsque la température de départ atteint la limite basse de 19°C, la vanne trois voies se ferme pour
éviter d’envoyer une température trop froide dans le circuit, et ainsi éviter la condensation sur le sol.
Attention, il s’agit de rafraîchissement et non de climatisation.
APPLICATION 2/ Régulation sur vanne 3 voies, application ventilo-convecteurs ou radiateurs :
Cette application permet à la régulation MaxxControl de réguler sur une vanne trois en n’ayant pas de
limite en chaud, soit toute la puissance de la machine , et minimum 9°C en froid.
En mode chaud :
La vanne régule suivant une loi d’eau qui permet d’avoir la juste température de départ suivant la
température extérieure, avec une optimisation en fonction de la température ambiante. Cette
optimisation permet de prendre en compte la charge de la maison, son inertie et ses apports naturels
(baies vitrées, exposition plein sud,…).
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode)
Lorsque le système passe en froid, il vous est possible de faire de la climatisation puisque la
température de départ se situera autour de 9°C minimum. Attention le mode froid est interdit sur un
réseau de radiateurs, à cause de la condensation. Tout comme en chaud, les ventilo-convecteurs
devront être équipés de leur propore régulation, afin d’optimiser le système pièce par pièce.
APPLICATION 3/Régulation sur circulateurs en fonction de la température ambiante :
En mode chaud :
Les deux circulateurs fonctionnent en parallèle, et se coupent dès que la température ambiante est
atteinte. Ils s’enclenchent à nouveau dès que la température ambiante est inférieure de 1°K par
rapport à la consigne.
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode)
En mode froid, lorsque la température ambiante est supérieure de 1°K par rapport à la consigne, le
circulateur chaud/froid s’enclenche, dès que la température ambiante est atteinte, il se coupe.
Sur un système ventilo-convecteurs, il est conseillé de les équiper de leur propre régulation, ce qui
permettra d’affiner la régulation pièce par pièce.
Il en va de même avec les radiateurs qu’il faut équiper avec des têtes thermostatiques, sauf dans la
pièce où se trouve le combiné d’ambiance.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=689&forum=109