SALUT ET BONNE JOURNEE a tous
met tes UI en demande a fond consigne assez basse pour que tes UE soit a 100% de leur puissance.apres pour les pression tout depend de l air ambiant sur tes unites IN et EX.pour le condenseur (HP) on prend un delta total compris de 10 a 20k ( cela depend essentiellement du dimentionement) . mais en regle generale on applique un delta de 15k.c est a dire sur l air qui traverse ton condenseure tu rajoute 15k cela ta donne la pression a la quel ton groupe doit condenser .c est a dire que si il fait 20C° a l exterieur je condenserais a 35C°. tout en sachant que tu peut condenser de 30a 40C° rien d anormale.et ce quelqu elle soit la nature du fluide ( seules les pression changerons ). cote evap en climatisation en prend un delta compris entre 16 et 20K sur l air ambiant qui travers l evap. c est a dir que si j ai de l air a 25C° il est normal que mon group evapore entre 9 est 5C°. tu verifie le delta t sur les unite interieur (la difference entre la reprise et le soufflage) en GV de 6 a 10K en PV l air sera beaucoup plus refroidis tu peut avoir jusqua 15 k . bien evidement netoyer le condenseur,les filtres puis controler les ailletes des ventilos ( si pas de maintenance elle se blindent de poussieres et le debit d air devient problimatique). .
a plus cordialement