bonjour à tous,
bon, fredo popo, sympa de ta part de nous dire qui tu es, mais le créateur du site a fait spécialement un forum "présentation membre" pour cela

adelclimatisation et les autres t'ont déjà donnés de bonnes pistes de réflexion!!
si ce sont des clims tout ou rien, pas de prob; mais attention si ce sont des systèmes inverter de mettre en pleine puissance pour faire ton contrôle!!

donc pour résumer en R410A BP supérieure à 7 bar mano et HP à 25° à +/-22bar
en R407c, bp au dessus de 4 et hp 15 bar

maintenant, si les clims vont bien, que l'évap ne givre pas etc, même pas besoin de sortir les manos!!il vaut mieux voir que tout est propre (condenseur et évap) avant l'arrivée des chaleur