         Posté : 07-07-2009 16:00 
salut,
en mode clim, ton dT total est entre la T° d'évap lu sur le mano et l'air , donc cela signifie que ta BP est légèrement trop basse!! cause??
pour un petit écart comme celui là, je dirais un léger manque de gaz (le plus courant) ou une faible prédétente.
le léger manque de gaz entraîne bien souvent l'apparition de givre sur le début de l'évap et une grande surchauffe 
si la fuite continue, le delta va encore augmenter , pas de givre visible et un delta sur l'air qui va diminuer, l'évap ne refroidit plus car pas de liquide à évaporer
pour le mode chaud, explique moi un peu mieux le fond de ta pensée 
 
 
         