wahhhooo remplacement de cp tout les 5 ou 6ans sur daikin si tu parle des premieres serie qui etait couplées avec l alterma BT il y avait 2 raison principales :
la premiere incombe a daikin : pas de prechauffage de huile carter , chose qu ils ont ratrappé par la suite ( en fonction de la T° exterieur ils envoient une legerer tension sur les enroulement cp )
la deuxieme etait du au monteurs qui ne forcaient pas l ouverture du detendeur, donc tirage au vide incomplet.MES avec des incondensables foufou .
pour la serie RZQ en inverter en effet la carte d alim des ventilo lache trop sauvant a mon gout , c est une constante , en non inverter la carte de commandes des vitesses ventilo lache aussi trop trop sauvant . la aussi c est une constante . sur les inverter et non inverter RZQ le condenseur qui fuit et la aussi c est une constante .
par contre je ne te suis absolument pas pour ton raisonnement . a savoir que l inverter n est pas operationnel sur d l eau .
la loi d'eau est une optimisation qui scie aussi bien a l inverter qu a un autre moyen thermodynamique ou tout autre systeme de chauffage .
sur l inverter , lorsque la regulation constructeur ue n est pas bypassée par
le constructeur du module interieur les economies sont belle et bien reelles
apres si tu prend en exemple des installations dont le bilan thermique est approximatif , et le dimonsionnement du reseau hydraulique qui laisse a disirer il n y a rien d anormale que l inverter perd tout ca quintessence .
as tu un lien vers cette etude comparative ?? je suis vraiment intrigué par ta position ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"