website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » plancher chauffant


Posté : 18-10-2014 14:39 icone du post

Ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit.
La grande majorité des compresseur que j'ai changé sur du daikin le sont la 5 ou 6ieme année, évidement d'autre casse plus tôt (surtout dans les PAC airmat, ça casse assez vite car régule shuntée, et donc le cp est toujours en demande au taquet, donc pour le coup l'inverter est bien inutile ...

Je n'ai pas dit que l'inverter n'était pas opérationnelle sur l’eau, mais inutile, j'essaierai de retrouver l’étude, mais je fais un condensé si dessous.

À régime max, un fixe et un inverter ont un rendement similaire (voir même un scroll pourrait être plus efficace qu'un inverter a palette), mais bon, partons sur le fait qu'ils aient le même rendement.
Si vous chauffez 10L en inverter, vous aller tourner à bas régime et chauffer tranquilou, un fixe va envoyer la pleine puissance chauffer 3 min, s’arrêter, redémarrer, bref du court cycle. Par contre , chauffez 1000L avec les mêmes machines , et là c'est plus la même chose , vous aller avoir une consommation très similaire , encore a l'avantage de l'inverter car il est toujours coupler a un détendeur électronique pour optimiser l'utilisation de l'évap , donc prenons un TOR associé à un détendeur électronique (viessman) , la , on est sur des rendement similaire , par contre niveau complexité , on est pas du tout pareil.

L'inverter a la gros avantage de pouvoir être monté partout sans se soucier de ce qu'il y a derrière, combien de PAC en TOR on cramer car les mecs avaient pas prévu le volume d'eau minimum nécessaire au bon fonctionnement ? L’inverter s'en fou !

Je trouve honnêtement que l'inverter pour chauffer de l'eau , c'est un bazooka pour tuer une mouche , et je trouve dommage qu'aujourd'hui , ce soit des fabricants de clim qui domine le marché de la PAC avec des machines qui régule sur le départ , qui ne sont pas optimisé pour les très basse température , tout ça à cause du tarif des machines ... ca me rappelle un client qui avait un groupe d'eau glacer pour faire de chaud , ça marchait pas top , bah aujourd'hui , les PAC sont des clims ...

pour la loi d'eau , autant si elle est bien utilisé sur un inverter (loi de puissance associé) ça peut servir , autant sur un TOR , c'est plus limiter , enfin ça dépend quand même des émetteurs , sur un plancher chauffant , aucun intérêt , on a des thermostats qui fonctionnent par anticipation qui sont bien plus efficace que n'importe quelle loi d'eau , par contre , sur du radiateur , oui , loi d'eau obligatoire)

Le gros défaut du fixe reste sa consommation au démarrage, qui est tout de même améliorer grâce au démarreur progressif pas forcément très fiable malheureusement

nop


Message édité par : Nop / 18-10-2014 15:20


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8895&forum=109