normalement c'est le changement d'etat passe de liquide a gazeux donc l'evaporation qui crée du froid donc la ligne d'aspiration °T° d'evaporation entre + 3° et + 7° selon de debit de fluide frigorigene  donc toujours + froid que la ligne de liquide détendue qui doit etre au alentour de 20 25° 
         