je suis ok avec ca, m'est dans un schéma frigo basique,une fois passer par la détente ici électronique, on a notre température d 'evap qui devrait etre plus basse  qu'a la sortie de l'evap. d'ou la surchauffe!!!et la c'est le contraire, à ce compte là impossible de prendre une surchauffe.comme ca à premiere vu sans réflechir on dirait qu'on a une pré-detente sur l'unité extérieur et une autre détente sur l'unité intérieur,donc je vois pas l'interet 
 
 
         