Salut oxtar,la ligne liquide qui sort de ton groupe est "prédétendue"ce n'est pas vraiment une ligne liquide d'aillieur. Ton fluide arrive dans l'évaporateur et s'évapore en absorbant les calories de l'air ambiant,donc c'est normal que ton fluide de départ soit plus chaud qu'au retour,c'est ce qu'on recherche.
Pour ta surchauffe,avec un détendeur électronique et un inverter c'est un peu plus compliqué car ton détendeur et ton compresseur se "calle" en fonction de la demande .En règle générale ta B.P. au retour de l'évaporateur est entre 0 et +7°C d'évap.(attendre que le régime ce stabilise)