Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » problème de T° de capteur sur pac eau eau
Posté : 27-02-2016 09:45 
merci pour ces réponses ,
le réfractomètre , un collègue doit m'en prêter un la semaine prochaine pour que je vérifie le % mais je pouvais pas l'avoir plus tôt.
L'installation date apparemment de 2007 et n'a jamais été entretenu avant , enfin d'après le client , un gars de l'entreprise qui a installé est passé y a quelques années mais aucun rapport de passage.
j'ai des traces d'huiles à la HP du deuxième compresseur ( qui d'ailleurs ne doit quasiment jamais tourné car il ne s'enclenche que si la t° ext est en dessous de -5°C ) je vais donc récupérer la charge et mettre sous azote mais apparemment c'est le raccord à visser sur la hp du 2ème cp.
Merci , si quelqu'un d'autre a une idée ...
Bon week end
Cet article provient de Le site des frigoristes