Bonjour Alex
- as tu contrôlé ta surchauffe? est elle correcte?
- pour info même si la temp. ext. est négative à 1 mètre de profondeur la température ne bouge pas(10°).Donc départ capteur -3° et retour capteurs 0° démontre que tes capteurs et ton circulateur fonctionnent correctement, mais ton manque de gaz te fait évaporer trop bas, et abaisse la température du sol, comme tu a trouvé la fuite tu devrais t'en sortir.
Attention R407c (à glissement) la surchauffe est à contrôler avec la graduation vapeur sur le mano.
Clim Concept