Salut,

Étant amené à travailler quasi tous les jours sur des PAC eau/eau, je te conseille de regarder en premier lieu si il y a une circulation correcte au niveau du capteur, vérifies donc la bonne rotation du circulateur en contrôlant son intensité consommée.

De ce que j'ai compris, il s'agit d'un capteur horizontal, il est probable que de l'eau s'est infiltrée dans le regard où se trouve la nourrice ce qui a pu les faire prendre en glace si ton dosage antigel n'est pas correct.

À partir de la, si la circulation est correcte, tu pourras te pencher sur un problème fluidique, manque de charge (le R407C est particulièrement sensible au micro fuite...). Sous refroidissement faible voire nul, grande surchauffe, HP faible, BP faible.

Il serait aussi judicieux que tu nous communiques la marque et le type de PAC, parfois il y a des mauvaises séries que l'on connait...