website logo
Auteur
avatar
16S

Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Dégivrage DAIKIN Altherma ERHQxxx


Posté : 07-01-2017 19:02 icone du post

Salut et merci pour vos réponses.

J'ai fais commander les kits de sondes, on verra bien si ça résout le problème. J'ai aussi préconisé aux clients de faire installer un cordon chauffant autorégulant afin d'éviter la prise en glace des orifices d'évacuation des condensats lors des séquences de dégivrage.

Je suis aussi tombé sur le fameux code erreur "7H", après vérification de l'encrassement du filtre à tamis, de la bonne pression du réseau hydraulique et de la bonne rotation du circulateur, j'en ai conclu que le contrôleur de débit d'eau est HS (8 ans de bon et loyaux service).

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11154&forum=109