Salut et merci pour vos réponses.
J'ai fais commander les kits de sondes, on verra bien si ça résout le problème. J'ai aussi préconisé aux clients de faire installer un cordon chauffant autorégulant afin d'éviter la prise en glace des orifices d'évacuation des condensats lors des séquences de dégivrage.
Je suis aussi tombé sur le fameux code erreur "7H", après vérification de l'encrassement du filtre à tamis, de la bonne pression du réseau hydraulique et de la bonne rotation du circulateur, j'en ai conclu que le contrôleur de débit d'eau est HS (8 ans de bon et loyaux service).