Bonjour
Et toujours non.
Repense à l'arrêt d'un groupe froid par pump down, tu fermes ton électrovane liquide et tu vides ton évapo jusqu'à la coupure du BP régulation.
Est ce que tu coupes en HP par cette méthode: non pas du tout
Comme te le dit Airco ta hp va baisser puisqu'au fur et à mesure que tu vides ton évaporateur tu amène de moins en moins de chaleur à évacuer à ton condenseur et ta hp va baisser puisque ton condenseur devient surpuissant
Si tu pètes en hp c'est que tu as trop de fluide dans ton installation: récup + pesage et tu seras fixé
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas