Bonjour,
@Sfroid : un schéma frigo si tu veux une aide plus précise.
Si la machine est à l'arrêt, relation pression/température avant de chercher ailleurs.
Sur une machine "frigoristement" construite, un détendeur HS ne fait pas couper en HP.
Sauf si la bouteille liquide est trop petite ou absente; Un intrus dans le tube peut faire la même chose foufou
Essai en froid, tu verras bien si ça tire au vide.
Cordialement