Posté : 26-03-2017 20:01
Ré
@fifi non la PAC nous l'avons sous contrat donc aucun travaux d'effectuer dessus !
Pour tous ce qui est hydraulique c'est pk filtre à tamis contrôler circulateur ok démontage de la tuyauterie pour contrôle du passage de l'eau ok et contrôle de l'échangeur à plaque en passant de l'eau dedans pour voir si celui n'est pas boucher !
Il y'a bien un défaut HP en l'espace de 20 seconde de démarrage la machine coupe contrôle des pressostat il sont ok ! L'écart de température entrée d'eau et sortie d'eau n'a pas le temps de bouger vue que la PAC démarre environ 20 seconde et coupe en défaut HP ! Mais la BP chute assez rapidement à 0,5 bar !