Posté : 27-03-2017 09:33 icone du post

alors t'as un bouchon sur ton circuit frigo avant ton échangeur a plaque (condenseur)
c'est la seul possibilité pour pouvoir monter en pression sans aucune réaction sur l'eau.
a moins que la V4V merde salement

touches les tuyaux quand elle saute en hp , tu sentira lesquels sont chaud a cause de la surpression et lesquels ne sont pas alimenté en gaz

nop