Pressostat auto ou manuel ?
Shint le pressostat HP pour augmenter un peu le temps de démarrage, et vois la température de la sortie liquide HP, si c'est chaud, voir très chaud possible calaminage de l'échangeur.
Qui pourrait-être due à un détendeur qui pince trop depuis longtemps.

Captage extérieur détente direct ? Si c'est le cas ça fait souvent beaucoup de gaz pour un volume HP très petit donc quand le détendeur merde ça bourre vite et très fort cotés condenseur.
Egalisation rapide à l'arrêt ? quel genre de bruit au niveau du détendeur à ce moment là? ça bouillonne, ça siffle? ouvre le détendeur à fond et fait un essais.