Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Régulation en chauffage et arrêt ventilation


Posté : 19-12-2017 17:28 icone du post

Salut tomtom ainsi qu'à tout le monde.
Oui , cela existe aussi bien en détente directe qu' en EG/EC .
Daikin,Mitsubishi,Hitachi le font c'est certain.
Toshiba j'ai un léger doute car ça fait des lustres que je n'en ai
pas eu entre les mains ( je suis pas mitigé pour Toshiba ) .
En climatisation detente directe cela se comprend ( l'absence de cette option)mais en eau glacée ou en chauffage c'est une condition
Importante .
Tu peux avoir une installation conçue en débit d'eau constant et dans ce cas
On régule sur la ventilation ( arrêt ventilation à consigne atteinte) .
Par exemple certains hôtels ou dans des vieux immeuble à destination du tertiaire, les vannes sont juste des deux voies en sortie échangeurs UIs.en plus
Pas de ballon tampon, pas de vanne de décharge/équilibrage/bypasse qui assurerait 100% de débit sur ta production ( PAC , GEG, chaudière etc) .
La tu n à pas d'autre choix que de couper la ventilation.

Je suis vraiment étonné que Mitsubishi et Hitachi te répondent par la négative .
Fujitsu, général, Panasonic et sûrement d'autres marques , ne le proposent pas mais à contrario ils intègrent à leur régulation le fait que la ventilation baisse au fur à mesure que la consigne est proche .
Lorsqu' elle est atteinte , il ne subsiste plus qu' un léger filet d air pour irriguer la sonde .
PS : ne compte pas sur les jeunes des hotlines mais cherche plutôt le manuel de service de ton modèle tu en connaîtra plus ( sauvant) que celui que tu as à l autre bout du tel et ce peu importe la marque .