Posté : 16-02-2009 14:57 icone du post

salut dferrebeuf
La démarche professionnelle isoler la partie défectueuse, récupérer le fluid restant , refaire la brasure , refaire le vide puis compléter la charge ou tout récupérer et refaire une charge complète à la balance
Normalement les brasures froid se font avec une brasure haute teneur argent la brasure au phosphore s'utilise pour les conduites d'eau (ex GDF pr circuit gaz exige mini 6%ag ) pr les nouveax fluid frigorigène on recommande 35 à 40 % ag (T° fusion +basse mieux de fluidité)
l'achat de fluid frigorigène en France est soumis à la détention d'une habilitation ou d'une inscription en préfecture j'usque au 4 07 2009