Posté : 18-02-2009 10:03 icone du post

re,

de plus, la présence de l'huile va générer de la calamine et la soudure par capillarité ne prendra pas.

le seul moyen correct est de désouder le tout , renettoyer et resouder
et comme tu n'es pas au point avec cette technique de brasure, à ta place je ne le ferais pas mais le ferait faire !!
rappel il est nécessaire d'avoir un gaz inerte qui circule dans tes tuyaux durant l'opération
comme je comprend, tu n'as pas encore compris que ton intérêt est d'appeler un pros..........triste
c'est tout à ton honneur d'avoir essayé de tout faire toi-même mais à un moment donné la raison doit prendre le dessus ....réfléchis à cela
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.