website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb pac LG - pb démarrage compresseur constant


Posté : 17-01-2019 08:18 icone du post

Bonne journée à toutes et à tous.
Ton compresseur STD n'est mis en route que si les besoins calorifiques dépassent la puissance de l inverter .
Concrètement, l inverter, va monter en régime, jusqu'à sa puissance maximum ( Ou quasiment ) .
Ensuite,si la carte trouve qu'il en faut plus ,là , elle baisse l inverter puis enclenche le STD .
Supposons que l inverter développe sa P max à 110 HZ, la carte va le faire grimper quasiment au max puis va le faire chuter à 50HZ pour enclencher le STD .
À partir de la C est le STD qui bosse . L'inverter sert de complément.
1ere question : ton inverter monté t Il dans les tours ? Ou il reste loin de son I max ???
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12094&forum=111