Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb PAC HITACHI YUTAKI
Posté : 24-12-2009 14:59
P15 sur Off, à priori, autorise la mise en marche des résistances à n'importe qu'elle température.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1489&forum=111