Posté : 26-03-2010 18:15
bonjour,
aucune valeur en ohm, cela n'est pas une réponse pour moi; tu as 0 ou l'infini ou une intermédiaire.
soit, 220V qui arrive à l'unité ext et qui disparaisse en "charge" suite à la commande du compresseur??
est ce que tout les contacts sont bien serrés?
bon, pour résumer (ou essayer) c'est une clim "inverter", et donc ton compresseur n'est pas alimenté en mono 220V comme ta clim mais en TEhch inverter c'est à dire en tri DC ou AC à partir d'une platine électronique se trouvant dans l'unité extérieure (UE).
si tu amène le 220 à ton UE depuis l'UIntérieure et que ce 220 disparait
quand le compresseur doit tourner, alors recherche du côté de l'UI.
refaire éventuellement les test du compresseur car tu sèmes le doute!!
donner plus de détails sur la manière dont ta clim est alimentée (de l'int vers l'ext ou le contraire etc..) où tu mesures exactement et à quel moment tes 0 ou 220V etc...
parce que là, on a pas beaucoup d'infos pour t'aider
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
je viens de trouver la doc tech (plan élec) là:
http://homeappliance.manualsonline.com/manuals/mfg/sharp/ayxp12fr. html
plus qu'à télécharger et regarder
Message édité par : Aircofrigo / 26-03-2010 18:23