         Posté : 16-05-2010 20:53 
salut a vous
mettre le système hors tension. 
le connecteur x2a est -il correctement raccordé? 
si oui.
contrôle rac sur ventilateur.
si oui.
contrôle équilibrage  résistance entre vcc (fil rose 4) et u . v .w(jaune . bleu  .  orange)
 
contrôle entre terre  et u  v  w
si pb remplacer ventillo
si ok remplacer carte  
ps :doc pour un vrv3 . 
Mais pour moi c la carte .