salut a vous
mettre le système hors tension.

le connecteur x2a est -il correctement raccordé?

si oui.

contrôle rac sur ventilateur.

si oui.

contrôle équilibrage résistance entre vcc (fil rose 4) et u . v .w(jaune . bleu . orange)

contrôle entre terre et u v w
si pb remplacer ventillo

si ok remplacer carte

ps :doc pour un vrv3 .
Mais pour moi c la carte .