website logo
Auteur
avatar
dan57100

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE


Posté : 06-03-2008 13:01 icone du post

hello nono

Pour tes sondes tu peux controler a l ohmetre en vérifiant si ta valeur est identique a celle indiqué par le fabricant dans la revue technique. pour le fonctionnement c est la meme chose, tu fais monté la t° de la sonde en la maintenant ds ta main. si la valeur indiqué baisse tu as une ntc si elle monte tu as une ptc. Pour les cartes ??????? c'est pas de mon niveau => change ! mets du neuf.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=277&forum=111