Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE
Posté : 28-09-2010 21:33
salut, ce probleme de v4v est du au modele de la v4v , il y en a des v4v marche dans le cycle chaud quand la bobine n'est pas alimentées donc il aura fallu verifier le modele de l'ancienne vanne ( repos froid ou repos chaud )Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2416&forum=111