Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » pb clim mitsubishi msz 35va
Posté : 13-10-2010 19:06
Bonjour,
si votre groupe exterieur est bien un MUZ-GA35VA il s'agit d'un défault d'une thermistance du groupe. A savoir clignotements par groupe de 3 :
- 1 fois toutes les 2,5 secondes il s'agit soit de la thermistance de décharge soit celle de dégivrage
- 3 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température
- 4 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température de la carte mere
- 2 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température ambiante
Bon courage
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2481&forum=111