Posté : 13-10-2010 19:06 icone du post

Bonjour,

si votre groupe exterieur est bien un MUZ-GA35VA il s'agit d'un défault d'une thermistance du groupe. A savoir clignotements par groupe de 3 :

- 1 fois toutes les 2,5 secondes il s'agit soit de la thermistance de décharge soit celle de dégivrage
- 3 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température
- 4 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température de la carte mere
- 2 fois toutes les 2,5 secondes plus plus rien il s'agit de la thermistance de température ambiante

Bon courage