Posté : 27-10-2010 15:44 icone du post

salut,
j'y suis repasse ce matin car tout ca me chiffonnait et repris a zero mon depannage.
pour info j'ai telephone au sav,qui pense comme vous a un manque de fluide.
et bien tout faux,il manquait une phase,le fil etait dessere.
et pourtant mon compresseur tournait dans les 2 cas (froid et chaud)et pas l'unite interieur juste en froid
le sav m'a dit que c'etait impossible que le compresseur tourne avec une phase en moins,elle devait touche legerement,en tout cas le disjoncteur lui a bien chauffe.
comme quoi ....
merci qd meme de votre aide,j'apprends aussi pas mal de chose en vous lisant