bonsoir,
seulement 6 mois et le compresseur déjà OUT
pourquoi directement penser au compresseur? la ligne de commande de celui ci peut également avoir un court circuit!! la capa de marche aussi etc..
la ligne est protégée uniquement par des disjoncteurs ou également par un différentiel? histoire de situer si perte à la masse ou pas....

test à l'ohmmètre des bobinages: compresseur mono ou triphasé??

si mono: mesure entre C et R = x, ensuite C et S = y ensuite mesure entre R et S = la somme de x+y
en aucun cas il ne doit y avoir liaison entre C S R vers la masse bien sûr
valeur: dépend quelque peu des modèles 10 à 20 ohm la bobine
bon courage