Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
Posté : 04-11-2010 14:26
Bonjour,
ton probléme est soit electronique soit materiel. Pour savoir ce qu'il en est procéde comme suit :
- Disjoncte completement ton installation
- dépose le cache de ton unité extérieure
- debranche en bien reperant trois fils qui sont branchés sur ton compresseur
- remet la tension
- mesure le jus qui arrive sur tes trois phases (la tension arrive en nmono sur la carte mére et ressort en tri pour le groupe)
Si tes trois phases sont équilibrées cela est fort probable que ton compresseur soit HS. Sinon cela vient trés certainement de la carte inverter ( a te faire confirmer par les tests que Daikin te feront effectués)
Bon courage