Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A


Posté : 05-11-2010 21:00 icone du post

Bonsoir,
recherche code défaut avec touche cancel d'une télécommande,appuis 5s puis faire défiler jusqu'a bip long.
Test compresseur :couper le courant,débrancher le compresseur,remettre le courant,mesurer entre chaque phase arrivant de la carte à chaque redémarrage du motoventilateur condenseur ,les phase doivent être équilibrées et ne pas exédées 100v.
Melnibone.