website logo
Auteur
avatar
reumeu

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A


Posté : 10-11-2010 06:42 icone du post

salut,
suis bien d'accord avec mes collegues:c bien dommage de s'arreter a qques gouttes de pluies, enfin bon c'est toi qui voit!!
pour ton pb de disjontion franche , je pense également a un pb mécanique du cp....débranche ton cp et vérifie l'isolation(a l'aide d'un megohmetre) entre tes enroulements mais également entre tes bornes (si c'est du tri)..tu verras si tu as un pb d'enroulemnt coupé ou de courts circuitEffectue aussi un test pour savoir si un de tes enroulement est a la masse ou pas...tant que tu as le mégohm dans les mains répète l'opération avec tes différents organes électriques (électrovannes, moteur condenseur,...) de ton unité ext...tu devrais trouver rapidement l'origine de ton soucis...
mais au fait ton instalation doit tjs etre ss garantie non?dans ce cas fait juste appelle a la personne qui t'a fait ton instal.
bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111