bonsoir,
je te cite:
" le ventilo condenseur commence sa rotation durant ½ seconde puis s’arrete , le compresseur reste muet "
ce qui laisse penser effectvement à une chute de U lors du démarrage du compresseur! chute de U qui va jusqu'à arrêter le ventilo!!
où est elle de 230V lors du démarrage?? avant un contacteur ou relais? à l'entrée de la platine?as tu une pince ampèremétrique pour trouver le I qui provoque cela?
à+