Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
Posté : 03-12-2010 05:44
Salut guincho, attention a ne pas se perdre dans les configuration .
Depuis le début je te fait remarquer que le débit d'air de ta clim est trop faible, c'est pour cela que je t'avais demandé de faire quelque essais :voir mes réponses.
Ton problème est un problème aéraulique et non un soucis de ta clim.
La seule chose à vérifier sur les paramètres est :fonctionnement de la ventilation en dégivrage et temp < 35°C)
IL faut:
que ta clim reste allumée afin de ne plus avoir cet effet froid à la mise en route.(gestion inverter)
que ta ventilation soit nulle pendant le dégivrage ou avec des températures de batterie < 35°C
Important l'effet de stratification (air chaud au plafond) doit être géré par ton débit et ta vitesse d'air .
Je suis étonné que ton installateur ne soit pas plus "PRO" et te laisse te débrouillé tout seul
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2544&forum=111