Posté : 15-12-2010 12:50 icone du post

salut guincho et bonne jrnee a ts
c est ce que je te disait dés le depart,le mode d arret de ventillation,ne sert qu a arreter
la ventilation lorsque la T° de consigne est atteinte,et je te faisait remarquer que tu avait surtt
des problemes de sonde. je m explique:en mode chaud,chez tt les constructeur,pour eviter
de souffler de l air froid,le ventilateur est asservie,a la sonde batterie,tant quelle n atteint pas
au mini30C° le ventilo ne part pas.dans ton cas soit cette sonde est decallee soit elle est influencee par une source de chaleur. donc tu met a l arret ton groupe,puis tu laisse un peut la chaleur se desciper de ton gainable,ensuite,tu vas a nouveau dans le mode 50 tu cherche le parametre
7 si tu as 50-7-08 tu le passe a 50-7-10 , si tu as 50-7-09 tu le passe a 50-7-11tu confirme
puis tu sort,ensuite tu recommance,et la tu vas dans le mode 41 pour lire
les sondes et l ouverture du detendeur, donc tu prend le 00,01,02,03,04,05
apres tu met en route et tu reprend les meme 00-01-02-03-04-05-.apres sa on verras ce qui cloche
et a mon avis c est la sonde echangeur qui doit merdee.
cordialement