marcel11

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin


Posté : 15-12-2010 22:31 icone du post

Normalement les registre motorisé chez mitsu en game residentiel c'est des option non mitus style les kits de regul air zones ou delta dorres.La stratification chez daikin tu peux la faire diminué si adel te dit le parametre pour le mettre en haute pression statique de soufflage.
Par contre je suit toujours persuader que l'aeraulique est pas bonne ,ni la puissance.pour une installe sur marseille pour une maison de 130 M2 qui repond a la RT 2005 j'ai mit un FBQ 71 pour le RDC et 1 FBQ 50 pour l'etage c'est 7KW en nominal a +7° exterieur ,ce qui doit laisser 5KW a 0°
ce qui me semble bien leger pour 100 M2 même en rt 2005 quelle est le bilan thermique de ta maison? par rapport a ta region?et tes ouvertures et pertes?
De plus l'aeraulique etant mal faite bouche inadapté et diametre des conduite pour un FBQ 71 "3 conduite en 200 suffise pour brasser le volume d'air de la machine sur 3 bouches ( une vitesse d'air maxi de 3 m maxi dans chaque tube pour eviter de siffler°et tu dit que tu a 7 bouches une de tes bouches brasse deja plus que toute ta machine.
Un truc qui marche bien pour eviter la stratification c'est de mettre la reprise au niveau du sol donc en aspirant au niveau du sol au force l'air a descendre