Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
Posté : 19-12-2010 20:53
salut guincho et bonne soiree a ts
guincho...guincho,holala, tu va finire par chombouler tt .
le ventilateur c est normale qu il part ttes les 6 minutes, du fait que tu as une
sonde deporteé,il faut bien que celle ci puisse mesurer la T° reel du locale et non pas la T°
qu elle a a proximité.
de grace ne rentre pas dans les paramettres que tu ne connait pas , et ne fait pas des chose au pif
parceque cela ne correspond pas a un code que l on t aurais donné,car les codes ne correspondent pas a tte la
gamme daikin .
remet les codes, surtt le 50 tel qu ils etaient . met ton instal a l arret une dixaines de minutes puis prend la valeur de la sonde de la batterie
et on veras si elle n est pas influencé ou decalée.
si tu n arrive pas, je te donnerais la manip a fair pour annule ce que tu as programmé
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2544&forum=111