Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin


Posté : 19-12-2010 22:59 icone du post

Adelclim,

Voici des relevés avec la sonde 0 : sonde tcde, sonde 1 : sonde déportée, sonde 2 : batterie
avec en extérieure : 10°C, consigne à 22°C
Voici des relevés :
Juste avant d'allumer et maison froide :
sonde 0 : 20
sonde 1 : 18
sonde 2 : 15
Allumage : souffle l'air à 15°C... glagla ! ventilo pas asservi à température batterie ?
10 minutes après : sonde 0 : 20, sonde 1 : 18 et sonde 3 : 38
30 minutes après : sonde 0 : 22, sonde 1 : 20 et sonde 3 : 38
45 minutes après : sonde 0 : 24, sonde 1 : 22 et sonde 3 : 38 : il arrive à la consigne, puis le compresseur se coupe => sonde 3 chute rapidement (normal)
50 minutes après : sonde 0 : 24, sonde 1 : 22 et sonde 3 : 18 : il souffle de l'air à 18°C ce qui refroidit la maison mais le compresseur ne se rallume pas car la consigne toujours à 22 => mais le ventilo ne se coupe pas alors que batterie à 18°C => le ventilo n'est pas asservie à la batterie dans mon cas !?