Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb lors du dégivrage RZQ250CY1B
Posté : 21-12-2010 20:06
Bonjour,
1°)
Sur un groupe RZQ 250 avec 4 K7 FCQ60C, dont j'ai refais la charge en aout (l'installateur s'était planté dans les tuyauteries) , le client se plaint qu'il ressent du froid lors des dégivrages et qui sont fréquent, j'ai vu l'appareil se mettre en dégivrage 6 minutes après un redémarrage
période de 6 min de marche précédé d'un dégivrage..
J'ai appelé daikin...qui m'a conseillé de relevé les valeurs de sonde, avant de changer la platine du groupe
Pour moi meme si les sondes sont mauvaises, le groupe n'est pas sensé partir en dégivrage aussi vite ??
J'ai donc groupe a l'arret depuis 5 min ,
R3T ref=110 KOhm
R2T Asp 25,36 K
R4T échang 33K
R5T S/R 29,8K
Je ne trouve pas ses valeurs déconnantes.
Quelqu'un aurais une idée ?
2°)
J'ai voulu modifié la valeur 10 2-01sondé télécommande en 10 2-02 sonde reprise..pas moyen de la faire valider
Quelqu'un peux t'il me réexpliquer ou me dire si j'ai loupé quelque chose ?
Merci d'avance
Xavier