Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb lors du dégivrage RZQ250CY1B


Posté : 21-12-2010 20:59 icone du post

salut et bonne soiree a ts
alors pour la sonde commande , commant tu as procedé ?
pour les valeurs ohmiques elles veulent rien dire a elles seules, il aurais fallu la T° ambiante
lorsque tu les a mesurées.
l ue se base sur la sonde T° exterieure+sondeT° d evaporation+sonde de l echangeur exterieure,
ainsi que l intervale horaire qui est au minimum de 25 minute je crois. si la sonde echangeur ou d evaporation est decalée elle peuvent faire partire le degivrage,avant l intervale horaire.
donc verrifier que les sondes soit bonne , puis voir quel type de degivrage qui a ete
parametré: d usine? , lent? , rapide? .
c est les sondes sont ok c est la carte decommande qui cloche.
cordialement