oui c est l un des 2 tt depond de lorsque tu vas avoirle 50/7/00 apres tu fait diffiler
50/7/01
50/7/02
50/7/03
...
...
...apres soit il te donne le 08 dans ce cas tu le passe en 10
soit il te donne le 09que tu passe en 11 en finale
tu te retrouve ou avec 50/7/10 ou 50/7/11 puis tu confirme,tu ressort
et tu revient dans le 41 et la tu auras la T° sonde ambiante- sonde de reprise- T°gaz- T°liquide-
SR cible-SRreel- ouverture du detendeur. apres il faudras refaire la manip pour ramener
sur l etat initial soit 50/7/00 puis valider.voila
cordialement