je serais tres reconnaissant a tt personne qui pourais me fournir le menuel de service
pour ce model RSEYSKLY1 au R22.
le defaut LC : defaut de communication entre carte de commande et carte inverter
sachant que ces 2 cartes ont ete changées suite a ce fameux defaut LC . mise en route,
il tourne 4 jr puis rebelotte,defaut LC,donc je conseille a mon collegue de verrifier les ventilateurs,
sur un des deux, il trouve un courant de fuite entre l ipsotherme et la carcasse,donc il suprime
l ipso il met en route puis le vrv tourne une 20 aine de jours,et rebelote : defaut LC,
je m y colle , je reverifie ttes les liaisons et connexions entre les 2 carte,verrifie la partie com des 2 carte,par experience , je sias que certains defaut de comme peuvent etre du a un defaut d isolement,donc je verrifie,ts les organes ayant une resistance ohmique,les cp,les ventilateurs,les detendeurs,la V4V,les resistance de carter,et ttes les electrovannes ( une 10aine) : RAS,aucun element n a de probleme d isolement,donc la seul probabilité qui me reste c est soit le filtre anti parasite qui ne fait plus correctement son travail et laisse passer des perturbations de la carte inverter vers la carte de commande ( je penche sur cette possibilité a 75%) , soit des micros coupures
ou des perturbations sur le resau elec de la banque a (25%). qu en pensez vous?
qlq un a deja eu ce cas ? .
merci d avance pour votre aide,et pour la doc.
cordialement