Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » defaut LC sur vrv daikin RSEYSKLY1
Posté : 30-01-2011 18:42
salut adel
j ai rencontre ce probleme il y a 5 .6 ans je crois. En fait une grosse galere avec ce defaut fugitif /probleme due a l etancheite des ventilo condenseur lorsqu il pleuvait le moteur n etait plus etanche donc defaut lc avec fusible carte hs
j ai siliconne l entree des cables qui vont sur le rotor et plus de soucis voila si cela peut t aider
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.
Cet article provient de Le site des frigoristes