website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » problème de dégivrage


Posté : 05-02-2011 23:21 icone du post

Sur les PAC AIR eau on decharge les pac de la même valeur que l'on fait les complement si 100 g mar mettre si la pac est prevue pour mfonctionné avec 30 m et que 5 m on enleve 2,5 Kg dans mon exemple (un echangeur a plaque ne peux pas contenir la même quantité de réfrigérent qu'un echangeur air air d'ou l'obligation de dechargé (ne pas oublié qu'a l'origine un RZq est prevue pour du air air et non du air eau)
Pense a verifier la regule Ajteck qui si elle coupe pas le groupe exterieur avant le temps necessaire au degivrage.
Si pac surdimentionné les degivrage ne se font pas correctement car la regule ajecteck coupe sur un contacte sec comme sur un gainable et les cycles de degivrage ne sont pas prix en compte
le debit d'eau OK?
a verifier avant de toiucher a la charge

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3020&forum=111