Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » problème de dégivrage
Posté : 15-02-2011 19:05
Bonsoir a tous
J'ai pris la suite du dépannage lundi,et l'appui sur le bouton BS4 sur la carte ext. a provoqué un dégivrage de la Pac donc les cartes ne sont apparemment pas en cause j'ai vérifié les sondes qui sont toutes posée dans des doigts de gant sauf une ,la sonde de dégivrage bien sur .
Apres vérification elle était montée avec un clip sur le tuyau sortie evap ,ce qui n'est pas sa place .Le technicien s'est planté lors du remplacement de l'evap .
Fin du dépannage
Merci pour vos conseils
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3020&forum=111