Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
Posté : 16-02-2011 18:50
Bonsoir a tous
Ca y est ma clim est reparée. Comme j'avais dit, carte electronique HS (elle vaut environ 650 euros).
Je l'ai reparée, c'etait le module Darlington 3EB10047-2B (boitier noir moulé avec une plaque en cuivre sur la carte electronique) qui etait naze. Ce module sert principalement a alimenter et regulariser le ventilo et le compresseur.
ci joint une adresse ou se trouve le synoptique de depannage des DAIKIN:
http://www.daikinac.com/residential/docsService_SkyAir.asp?sec=docs&page=39
<
br />
Bonne soiree
Krups
Krups
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111