website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » lg ltd4881rj AVIS???


Posté : 20-02-2011 23:20 icone du post

salut imecom et bonne soirée a ts
je rejoind maitre airco,pour la v4v,en gros quand tu fait de la demande ton ui prend bien en compte
la demande en chaud,la preuve en est que le ventilo ne demarre pas , puisque la carte de commande attend que la T° de l echangeur ui atteint une 30 a 40 aine de C°( selon les marque) avant de lancer la ventilation,et vu que la v4v ne bascule pas ton ue et ui se retrouvent en mode clim,et c est pour cette raison que la bp givre jusqu au cp ( monque de debit d air sur ui).
il faudras voir si la v4v est alimentée en mode chaud ou en mode froid ,puis agire en consequance.
verrifier la bobine,le cablage,puis la carte de commande ue.
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3102&forum=111