Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PUHY P250 YGMA


Posté : 01-04-2011 11:30 icone du post

bonjour doug,
ton défaut est du a un souci d"adresse des ui vérifie les switch SWU. si les adresses ont étais fait a l'arrache, il est facile que la 1° est l'adresse 1 et quand a la dérnière, tout autre réglage lui indiqueré qu'elle est en fin de bus
voilà, bonne chance